在线留言 设为首页 加入收藏
当前位置:常见问题

不锈钢风淋室常见故障及处理方法

发布日期:2021/9/18 14:06:20 访问次数:172

  不锈钢风淋室的常见故障处理:

  一、电源开关。通常不锈钢风淋室有三个地方可以切断电源:

  1、外箱体的电源开关;

  2、内箱体的控制面板;

  3、两侧外箱体上(此处电源开关可预防紧急情况下切断电源,有效地提高工作人员的人身安全)。当电源指示灯不通时,不防重新检查一下以上三个不锈钢风淋室电源处。

  二、不锈钢风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时,第一时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断,如确定切断了,用手轻轻一按,往右方旋转一下松手即可。

  三、不锈钢风淋室风机倒转或者风速很小时,请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接,一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线;如反接了风淋室的线源,轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小,重者会烧掉整个风淋室的线路板;建议使用风淋室企业不要轻意去更换接线,因生产需要确定要移动的话,请咨询风淋室厂家解决。

  四、不锈钢风淋室不吹淋,除了以上三点外,还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下,如急停键为经色时,风淋室则不会吹淋;要重新按一下急停键则可正常工作。

  五、不锈钢风淋室不能自动感应吹淋时,请检查风淋室内箱体右下角的光感系统,看光感装置是否安装正确,如光感两边正相对且光感正常,则可自动感应吹淋。

  六、不锈钢风淋室使用一段时间风速很低时,请检查风淋室的初、高效过滤器是否积尘过多,如是请更换过滤器。(风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次,风淋室高效过滤器一般6-12个月内更换一次)

上一文章:风淋室操作过程中要注意哪些安全点

下一文章:暂无

工作时间

早9:00 - 晚18:00

周六日休息

13573235018